ehem.. dersom man får behov for å bruke aggregat fordi tilførselen til boligen er død, så skrur man vel AV slike ting som varmekabler osv?
Skal du vite hvor mye du bruker i boligen, så er det jo bare å se på sikring størrelsen på hver kurs, så vet du i hvertfall hva som er MAX av hva du kan bruke i dag.
Og det er fortsatt få av oss som benytter max på en kurs.
Og i en situasjon hvor du har behov for nødstrøm fra aggregat, så kobler man jo bort det aller meste.
Jeg har selv benyttet bensin-aggregat på huset mitt, skrudde ut hovedsikringer, og koblet støpsel fra aggregatet med en kabel som hadde støpsel også i motsett ende og plugget dette inn i et stikk i veggen. Vips så var det spenning inn gitt

Fungerer som snus!
MEN, skal du lag en mer permanent løsning for å kjøre aggregat i stedet for å kjøpe kraft fra en leverandør, så kjøper du et aggregat som overgår ditt forbruk.
Da kan du regne i sammen summen av alle kursene i sikringsskapet ditt, og gange det med ca. 0.7, som er samtidighetsfaktoren på anlegget.
Eller du kan bare se på størrelsen på hovedsikringen din, og gange denne med 0.6-0.7 og kjøpe aggregat etter den verdien du da kommer frem til.